研究证明,模块化数据中心可节省 19% 的能源

[複製鏈接]

1

主題

1

帖子

5

積分

新手上路

Rank: 1

積分
5
發表於 2023-12-21 15:16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
亚利桑那州公共服务 (APS) 的第三方评估显示,IO 菲尼克斯数据中心的模块化设计通过提高电力使用效率 (PUE) 评级,实现了 19% 的能源成本节省。

APS 的调查结果证实,IO 在该地点制造的模块化方法比传统的高架地板数据中心环境更高效。

APS 分析了来自 IO.Anywhere 模块和位于 IO Phoenix 数据中心的传统构建的 12 个月的数据。APS 监测了 2012 日历年的 PUE,发现数据中心 1.0(传统构建环境)的 PUE 为 1.73,而数据中心 2.0(IO.Anywhere 模块化数据中心)的 PUE 为 1.41,均低于行业平均水平对于传统设计的数据中心,为 1.8-1.9。

PUE 是衡量数据中心电力使用效率的行业指标;具体来说,计算设备 电话号码清单 实际使用了多少功率。PUE 高于 1.0 的部分表示能源没有流向 IT 设备,而这正是可以提高效率的地方。IO 在转向 IO.Anywhere 模块化数据中心后,将该比例从 0.73 减少到 0.41,与主要业务应用程序相比,基础设施上的能源消耗减少了 44%。模块化设计带来的效率提升意味着每兆瓦平均 IT 功率每年可节省 200,000 美元。

APS 的能源效率项目经理正在根据公用事业公司的商业解决方案计划评估 IO 效率工作的适当回扣。

IO Phoenix 利用传统和模块化数据中心环境,为与 APS 合作进行 PUE 比较评估提供了独特的优势。由于设置了以下参数,因此 APS 和 IO 可以进行“同类”比较,而不是比较不同地理位置的不同操作人员。当地温度、湿度、IT 负载和操作实践都会影响 PUE,比较不同数据中心位置之间的 PUE 会产生误导。APS 计算测量了运行混合企业设备和应用程序的 IO 实际生产数据中心的能源效率,而不是专门的单一用途环境。



相同的地理。报告中的所有数据均来自IO Phoenix,其中包含传统1.0和模块化2.0数据中心。
相同的冷水机组、共享的冷水机组——两种环境的效率相同。
同一栋大楼,同一信封。IO.Anywhere 模块位于数据中心,但并非公司的所有部署都具有这种“嵌套”场景。
同一运营商。IO 运营人员代表客户和 IO 监控和维护这两个环境。
利用率:200 kW IO.Anywhere 数据模块的当前利用率用于预测年度节省量。